رفتن به مطلب

محاسبات طراحی استخر جکوزی


ارسال های توصیه شده

  • 11 ماه بعد...

[h=2]مختصری درباره جزئیات سازه استخر[/h]

شیب کف
استخر
:

 

حد اکثر شیب کف
استخر
برای کودکان و شناگران

مبتدی در هر یک متر حداکثر یک به چهل ( بیست و پنج میلیمتر در هر یک متر طول )

باشد . بر مبنای ملاحظات هیدرولیکی ٰ برای آن که خالی آب
استخر
به آسانی امکان

پذیر باشد. شیب کف
استخر
باید یک به هشتاد (بیست و پنج میلیمتر در هر دومتر ) باشد

عایق کاری حرارتی پوسته
استخر
:

در پروژه هایی که سطح آب زیرزمینی بالا است

اتلاف گرما از جداره
استخر
بیشتر از شرایط عادی
استخر
هاست .

 

در این شرایط عایق
استخر
پیشنهاد میگردد مانند

مناطق شمالی تهران ( دیباجی جنوبی و یا شمال ایران نزدیک ساحل )

 

کانال های اب حاشیه
استخر
:

Edge channels

برای
استخر
هاییی با طراحی انگلیسی که از اسکیمر

در انها استفاده میشود دو ردیف کانال دور تا دور
استخر
نیاز است کانال اول برای سر

ریز آب
استخر
که بسمت محوطه میرود استفاده میشود . و کانال دوم برای آب محیطی که

به سمت
استخر
حرکت میکند . در استخر های آمریکایی به دلیل داخل دیواره بودن کانال

و نبود اسکیمر در نمای
استخر
شما فقط نیاز

به یک کانال برای جلوگیری از داخل شدن آب به محیط
استخر
را دارید .

کانال ها باعث میشوند آلودگی وارد آب
استخر
نشود

. و اینکه آب محوطه سریع جمع میشود و جایی برای نفوذ آب به زیر سازه را پیدا

نخواهد کرد .

تاسیسات الکتریکی :

در
استخر
های شنا ٰ
استخرهای
تزئینی ٰ جکوزی ها

ٰ سونای خشک و بخار به دلیل رسانا بودن اب و ماهیت مرطوب فضای مجموعه ها ٰ

احتمال شک الکتریکی و اسیب های جانی بسیار زیاد ست. تاثیر شوک بر بدن افرادی که

درون اب قرار دارند بسیار شدید تر وخطرناکتر است . بر مبنای استانداردهای

معتبرباید از یک یا چندروش زیر استفاده کرد :

استفاده از تجهیزات ولتاژ پایین

تجهیز مدارهای الکتریکی به رله عیب اتصال زمین

عایق کاری تجهیزاتالکتریکی

همبند کردن اجزای فلزی برای یکسان سازی اختلاف

پتانسیل

مجزا سازی تجهیزات و مدارهای الکتریکی به صورت

فیزیکی

برای
استخر
های روباز فاصله عمودی نسبت به سطح

استخر
نباید کمتر از 7 متر باشد . فاصله برق از کاسه
استخر
نبایدکمتر از 3 متر اشد

. و از تخته شیرجه4.4 بیشتر باشد .

سیم کش زیر زمینی :

Underground wiring

پریز های برق:

Nec 680.22(a)(4) بر مبنای استاندارد

کلیدها :

Nec 680.8© بر مبنای استاندارد

حد فواصل تاسیسات روشنایی و فن های سقفی :

Nec 680.22(b)(1) بر مبنای استاندارد

نویسنده: فربد ح. - شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...