ﭼﻜﻴﺪه:

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ادوات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ وﮔﺮاﻧﻘﻴﻤﺖ ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺧﺸﻚ

و ﺑﻄﻮر ﺧﺎص اﻧﻮاع رزﻳﻨﻲ آن، در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﻼﺣﻈﻪاي در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺤﺪودة ﺗﻮزﻳﻊ

ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. وﻟﺘﺎژ ﺿﺮﺑﻪ و ﻧﺤﻮة

ﺗﻮزﻳﻊ آن در داﺧﻞ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ

ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬراي اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در

ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺮق ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ وﻟﺘﺎژ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ

روي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺧﺸﻚ رزﻳﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪل ﻣﺸﺮوح اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ، ﺳﻠﻒﻫﺎ و

ﺧﺎزنﻫﺎ از روشﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴد

ﺻﺤﺖ ﻣﺪل، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و

ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﺪل

ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه داراي دﻗﺖ

ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬراي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺧﺸﻚ

رزﻳﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

لینک به دیدگاه

متن کامل مقاله را میتوانید از آدرس زیر دریافت کنید:a030:

 

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﻣﺸﺮوح RLCM ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺧﺸﻚ رزﻳﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي روش ﺗﺤﻠﻴﻠی

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...