رفتن به مطلب

برقگیرها


spow

ارسال های توصیه شده

برقگيرها (SURGE ARRESTER)

 

مقدمه :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

حفاظت تجهيزات محوطه در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شكست عايقي از متداول ترين بحثهاي مهندسي فشار قوي است . در سيستم هاي فشار قوي فقط ولتاژهاي عادي كار مطرح نيستند بلكه انواع اضافه ولتاژهاي غيرقابل پيش بيني با ماهيت هاي مختلف تجهيزات و شبكه را تحت تاثير قرار مي دهند . اين اضافه ولتاژها بطور خلاصه عبارتند از :

1- اضافه ولتاژهاي ناشي از تخليه صاعقه

2- اضافه ولتاژهاي كليدزني

3- اضافه ولتاژهاي موقت با فركانس صنعتي

جهت حفاظت تجهيزات از اين اضافه ولتاژها راهي جز تخليه مصنوعي آنها وجود ندارد و جهت اين تخليه دو نوع روش تا حالا بكار رفته است :

- تخليه از طريق الكترودهاي با فاصله هوايي معين ( شاخك ها )

- برق گيرها

بررسي اشكالات تخليه از طريق شاخك هاي هوايي خارج از موضوع اين ارزيابي مي باشد بنابراين در اين بحث نحوه ارزيابي برق گيرهاي نصب شده در ليست هاي فشار قوي مورد نظر مي باشند .

 

برق گيرها

برق گيرهاي نصب شده در پستها به دو صورت ساخته مي شوند :

- برق گيرهاي بافاصله هوايي ( Gap Type )

- برق گيرهاي اكسيد فلز ( عموماً اكسيد روي ZnO )

برق گيرهاي بافاصله هوايي كه از تركيب سري فواصل هوايي و مقاومتهايي از جنس كربور سيليس شناخته مي شوند امروزه توليد نمي گردند زيرا كه معايب آنها توسط برق گيرهاي اكسيد فلز برطرف گرديده و مزايايي نيز بر آن افزوده شده است .

- برق گيرهاي اكسيد فلز ، كه عناصر مقاومت غيرخطي اكسيد روي يا فلزات ديگر تشكيل گرديده است قدرت تحمل اضافه ولتاژهاي

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را داشته و تحمل جذب انرژي آنها نيز بيشتر است .

 

روشهاي انتخاب

در مراحل طراحي يك پست بايستي مطالعات عايقي به دقت انجام گرفته و با توجه به پارامترهاي شبكه و نحوه زمين شدن مقادير اضافه ولتاژهاي احتمالي را محاسبه نمود . در ضمن با مطالعه آماري بايستي دامنه و انرژي امواج صاعقه و احتمال برخورد آن را نيز حدس زد . پس از انجام بررسيهاي فوق الذكر پارامترهاي طراحي برق گير مشخص گرديده و در اسناد مناقصه گنجانده مي شود .

 

ويژگيهاي سيستم

مطابق با ويژگيهاي سيستم مورد نظر و محل نصب برق گير بايستي رعايت شوند و امتيازدهي نمي شوند.

 

مشخصات عمومي برق گير

مشخصات عمومي برق گير اهميت بيشتري داشته و انحراف از آنها مي تواند باعث رد شدن آن گردد عبارتند از :

- ولتاژ نامي ( Ur )

- كلاس تخليه

- ولتاژ كار دائم ( Uc )

- قابليت جرياني دريچه اطمينان

- جريان دائمي

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

موارد مهم در ارزيابي برقگيرها :

- سازنده

- كشور سازنده

- فروشنامه در ايران

- عايق بيروني

- سازنده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ها

- ميزان تحمل نيروهاي مكانيكي و الكتريكي

- سازنده شمارنده (در صورت وجود)

گواهي تايپ تست ملاك اصلي قابل قبول بودن برق گير را تشكيل مي دهد و بعد از آن از ميان عوامل بالا ليست فروشنامه در ايران ارزش بيشتري نسبت به بقيه عوامل را دارا مي باشد .

بررسي موارد فني در جدول شماره 6 آورده است .

 

مشخصات عايق بيروني

در اين بخش تعدادي از اطلاعات خواسته شده جنبه اطلاعاتي داشته و برخي نيز امتيازدهي مي گردند . موارد مهم اين قيمت عبارتند از :

- ولتاژ تحمل در مقابل اضافه ولتاژهاي فركانس صنعتي

- ولتاژ تحمل در مقابل اضافه ولتاژهاي موج صاعقه

- ولتاژ تحمل در مقابل اضافه ولتاژهاي موج كليدزني

- قابليت شستشو زيربار

- تحمل نيروهاي وارده در جهات مختلف و همچنين مماسهاي حاصله

 

ساير موارد

ساير موارد كه در شرايط مساوي مي توانند باعث ارزش گذاري بيشتري گردند عبارتند از :

- وزن و ابعاد و مختصات ظاهري

- جنس مقره خارجي ( پليمر ، رزين و يا چيني )

- ولتاژ كروناي اتصالات برق گير

- نيروهاي قابل تحمل توسط ترمينال

 

مشخصات اختصاصي

مشخصات اختصاصي برق گيرها برحسب تكنولوژي سازندگان مختلف متفاوت بوده و تفاوت هاي اندك موجب رد پيشنهادها نمي گردد ، بنابراين امتيازدهي آنها با توجه به كيفيت پيشنهادها و كميت هاي داده شده در جداول گارانتي جهت اقدام زير انجام خواهد گرفت :

- ولتاژهاي باقيمانده در جريان هاي صاعقه مختلف با موج 2/8 ميكروثانيه

- ولتاژهاي باقيمانده در جريان هاي كليدزني مختلف با شكل موج 80/30 ميكروثانيه

- ولتاژهاي باقيمانده در جريان هاي باشيب تند 20/1 ميكروثانيه

- جريان تخليه نامي

- قابليت جذب انرژي

- استقامت در مقابل جريان هاي ضربه با دامنه و مدت زمان هاي مختلف

- سطح تداخل در امواج راديويي

 

شمارنده برق گير

جهت دريافت اطلاعات آماري و همچنين اطلاع از تعداد عملكرد برق گير شمارنده اي بين نقطه تخليه و زمين قرار مي گيرد . اين شمارنده به دليل اهميت در ولتاژهاي 420 ، 230 و 132 كيلوولت حتماً نصب گرديده و در ولتاژهاي 63 ، 33 و 20 برحسب تشخيص طراح مي باشد .

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

بر اساس آمار بدست آمده از پستهاي اجرا شده در سطح كشور ، نسبت ارزش قيمتي برقگيرها به قيمت كل پست در محدوده 1-3 درصد ميباشد ، كه در پستهاي 63 و 132 كيلوولت اين ميزان بيشتر بوده و در سطوح ولتاژي بالاتر اين نسبت كاهش مي يابد.

 

از لحاظ اهميت نيز ، اين بخش در همه انواع پستها با توجه به اهميت مساله حفاظت از تجهيزات بيروني پست كه عموما گرانقيمت مي باشند در رده بالايي مي

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...