1-بازدید صحت قسمت های مکانیکی موتور وجداسازی کوپلینگ موتور

 

2-تست مقاومت عایقی سیم پیچ موتور و Space heater و پیوستگی مدار آن

 

مقدار مقاومت سیم پیچ موتورنسبت به زمین توسط میگر اندازه گیری می شود.

 

 

 

مقادیر مقاومت عایقی برابر جدول ذیل می باشد.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

3- اندازه گیری مقاومت سیم پیچ موتور

 

4- تست پیوستگی کابلهای RTD

 

5-انجام اتصالات الکتریکی موتور ومحکم کردن آن توسط آچار ترک متر

 

6-فانکشن تست از LCS یا LCP

 

7-راه اندازی موتور: تمامی موتورهای 6KV به مدت 4 ساعت و موتور های LV به مدت 2 ساعت درحالت بی باری تست می گردند.

 

8-اندازه گیری جریان راه اندازی و جریان بی باری موتور

 

9-اندازه گیری دورموتور

 

10-اندازه گیری حرارت یاتاقان موتور وبدنه موتور

 

11- چک کردن صداهای غیر عادی و لرزش موتور

 

تست فرم های مربوط به تست های فوق در ضمیمه های شماره 21 و 22 و 23 ارسال می گردد.