سلام

نتیجه آزمایش بتون فونداسیون ما 90 در اومده 7 روزه .باید چیکار بکنیم .شرکت بتون ریز میگه 28 روزه تست کنید .به نظر شما درست میشه و مقاومت 210 را بدست میاره.سیمان اصفهان استفاده شده با عیار 300.

لطفا جواب را بهabkar@istt.irبفرسید

تشکر

لینک به دیدگاه
سلام

نتیجه آزمایش بتون فونداسیون ما 90 در اومده 7 روزه .باید چیکار بکنیم .شرکت بتون ریز میگه 28 روزه تست کنید .به نظر شما درست میشه و مقاومت 210 را بدست میاره.سیمان اصفهان استفاده شده با عیار 300.

لطفا جواب را بهabkar@istt.irبفرسید

تشکر

 

دوست عزیز مقاومت 28 روزه بتن خیلی وابسته به شرایط نگهداری بتن تو چند روز اوله...

اگه شرایط نگهداری بتن شما بد باشه بعد از 28 روز هم شاید به 50 درصد مقاومت اسمی برسی

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

ولی مشکل ما این هست که در محیط ازمایشگاهی و نمونه بتن در حوضچه آب نگهداری میشده و جواب 28 روزه هم شد 130

آزمایشگاه کارخانه بتن ساز میگه سیمان اصفهان اصطلاحا دیرگیر هست وباید 42 روزه تست بشه.

باور کنید ساخت ما متوقف شده به خاطر مسایل مبهم . آیا واقعا خاصیت سیمان اصفهان این است؟

تشکر

لینک به دیدگاه
ولی مشکل ما این هست که در محیط ازمایشگاهی و نمونه بتن در حوضچه آب نگهداری میشده و جواب 28 روزه هم شد 130

آزمایشگاه کارخانه بتن ساز میگه سیمان اصفهان اصطلاحا دیرگیر هست وباید 42 روزه تست بشه.

باور کنید ساخت ما متوقف شده به خاطر مسایل مبهم . آیا واقعا خاصیت سیمان اصفهان این است؟

تشکر

 

 

خیلی عوامل تو دیر گیر شدن بتن موثر هستن

اطلاعات دقیقی در مورد سیمان اصفهان ندارنم. میتونین با خود کارخونه تماس بگیرین.

ولی به نظرم با توجه به اینکه شیب منحنی مقاومت سیمان بعد از 28 روز خیلی کم میشه اگه تو 42 روز هم به مقاومت دلخواه برسین با کمی تقریب میشه بهش تکیه کرد.

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...
ولی مشکل ما این هست که در محیط ازمایشگاهی و نمونه بتن در حوضچه آب نگهداری میشده و جواب 28 روزه هم شد 130

آزمایشگاه کارخانه بتن ساز میگه سیمان اصفهان اصطلاحا دیرگیر هست وباید 42 روزه تست بشه.

باور کنید ساخت ما متوقف شده به خاطر مسایل مبهم . آیا واقعا خاصیت سیمان اصفهان این است؟

تشکر

 

دوست خوبم

چه خوب میشد اگه نتیجه بررسی ها و تست 42 روزه نمونه آزمایشگاهیتونو اینجا اعلام میکردین تا من و سایر دوستان انجمن از تجربه خوبتون استفاده میکردیم :icon_gol:

لینک به دیدگاه

سلام

در آخرین آزمایش نیز بتن نتیجه دلخواه را نداد و بالاخره تن به ازمایش کر دادیم .

نتیجه این شد که در مکانهای مختلف از فنداسیون به صورت استوانه برش داده شد و تست فشار انجام شد .از سه نمونه یک نمونه جواب مناسب داده و نتیجه این شد که بتن مناسب اعلام شد .والله اعلم.

تشکر از پیگیری شما ودوستان .البته بابت ستونها هم همین مشکل بود که تست اسکن انجام شد و ستونها ضعیف بود.در نتیجه بار مرده سقفها را کاهش دادند.

لینک به دیدگاه
سلام

در آخرین آزمایش نیز بتن نتیجه دلخواه را نداد و بالاخره تن به ازمایش کر دادیم .

نتیجه این شد که در مکانهای مختلف از فنداسیون به صورت استوانه برش داده شد و تست فشار انجام شد .از سه نمونه یک نمونه جواب مناسب داده و نتیجه این شد که بتن مناسب اعلام شد .والله اعلم.

تشکر از پیگیری شما ودوستان .البته بابت ستونها هم همین مشکل بود که تست اسکن انجام شد و ستونها ضعیف بود.در نتیجه بار مرده سقفها را کاهش دادند.

 

ما هم از حضور مجدد شما و دادن اطلاعات لازم ممنونیم ...

خب جناب نسیمی عزیز من یه سوال داشتم ... دوستمون گفتند که برای ستون تست اسکن انجام شده اما به نظر من چکش اشمیت هم جواب می داد نظرتون چیه ؟ فکر می کنم چکش کم هزینه تر باشه ؟ البته این نظر من ه ؟

دوستان دیگه هم اگه نظری دارند خوشحال میشیم اعلام کنند ...

لینک به دیدگاه
  • 6 ماه بعد...
با سلام

تست چکش اشمیت بیشتر برای دانه بندی و تراکم استفاده میشه و برای بدست آوردن مقاومت فشاری تقریبا با دقت30% انحراف جواب میده.

من فكرش نمي كردم چكش اشميت 30 درصد اختلاف داره :icon_pf (34):

ميدونستم انحراف داره ولي نه اينقدر ممنون از توضيح شما :a030:

لینک به دیدگاه
اونجوری که من مطالعه کردم تاحالا، تست التراسونیک دقت خوبی برای تخمین مقاومت بتن داره،، درسته؟

 

:ws52: من كه نيدونم ... من فقط با اشميت كار كردم اما تازه فهميدم كه اينقدر خطا ميده البته اينو ميدونستم كه براي تراكم هست و طبق همون تراكم هم مي تونه مقاومت تشخيص بده

لینک به دیدگاه
:ws52: من كه نيدونم ... من فقط با اشميت كار كردم اما تازه فهميدم كه اينقدر خطا ميده البته اينو ميدونستم كه براي تراكم هست و طبق همون تراكم هم مي تونه مقاومت تشخيص بده

اشمیتس نیست؟ :ws3:

لینک به دیدگاه
اونجوری که من مطالعه کردم تاحالا، تست التراسونیک دقت خوبی برای تخمین مقاومت بتن داره،، درسته؟

 

 

التراسونیک برای بتن...

اگه آشنایی داری لطفا در مورد عملکرد و نحوه آزمایشش توضیح بده... :icon_pf (44):

لینک به دیدگاه
التراسونیک برای بتن...

اگه آشنایی داری لطفا در مورد عملکرد و نحوه آزمایشش توضیح بده... :icon_pf (44):

 

دستگاه تست التراسونیک برا اساس ارسال و دیافت امواج در قطعه مورد نظر f'c بتنو مشخص میکنه . شامل یک گیرنده و یک فرسنتده ست . در اين روش با اندازه گيري سرعت پالس در نقاط مختلف سازه مي توان به اطلاعات با ارزشي دست پيدا كرد .

 

RTEmagicC_PunditLab-EMPA-239_03.png.png

H-2984.jpg

H-2854.jpg

مقاومت بصورت تقریبیه ولی از روش چکش اشمیتس قابل اعتمادتره .

عواملی که تو دقت نتایج تاثیر دارند :

1. درصد رطوبت بتن

2. تراکم میلگرد : این مورد تاثیرش خیلی زیاده . مثلا در جایی که ریشه ستون ها قرار دارند و تراکم میلگرد زیاده ، جواب تست با روش چندان قابل اعتماد نیست و باید در جایی استفاده بشه که تراکم میلگرد کمه

3. وضعیت تنگ یا خاموت

مطمئن ترین روش، روش مغزه گیری هستش . برای اطلاعات بیشتر به تاپیک زیر مراجعه کنید :

روشهاي مختلف ترمیم و مقاوم سازي سازه ها

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...