سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ضوابط و مقررات ویژه ای برای برخی موضوعات در سال 1394 تدوین نموده است که در این تاپیک، این ضوابط ملاک عمل سازمان آتش نشانی را می توانید دانلود کنید.

 

در صورت عدم رعایت هرکدام از موارد ذیل علاوه بر قطع ادامه بازدید، زمان بازدید دوم برای اولین بار یک ماه، دومین بار دو ماه و سومین بار سه ماه بیش از زمان معمولی به تأخیر خواهد افتاد در صورت تکرار بیش از سه بار شرکت مجری در فهرست شرکتهای ممنوعه سازمان قرار خواهد گرفت.

  • عدم حضور مالک(یا نماینده قانونی وی) و نماینده شرکت مجری در روز بازدید در محل
  • عدم وجود نقشه های اجرائی(As built) معماری، اعلام و اطفاء حریق
  • عدم عملکرد مناسب حداقل یکی از اجزاء شبکه اعلام و یا اطفاء حریق
  • نامناسب بودن وضعیت نصب یکی از اجزاء شبکه اعلام و یا اطفاء حریق که از طریق بصری به راحتی قابل تشخیص باشد(مانند نقص در سیم کشی وسرهم بند ی، پیچ ورولپلاک وپایداری فیزیکی، محل نصب و.....)
  • نامناسب بودن وضعیت و حجم منبع آب و شناور آن، محل نصب پمپ، تابلو پمپ و کابل کشی پمپها، عدم تنظیم مناسب پرشر سوئیچ، فلوسوئیچ و نظایر آن(پرشرسوییچ ها باید ازنوع مرغوب باشد.)
  • نامناسب بودن فن فشار مثبت و یا کانالهای تهویه، تابلوی فن و سیم کشی و یا کابل کشی داخل وخارج تابلو)
  • نامناسب بودن وضعیت لوله کشی، اتصالات و سایر اجزاء بویژه شیرفلکه، فشار شکن و یا شیر یکطرفه، جنس لوله لاستیکی باید از نوع مرغوب وبا دوام باشد.
  • نامناسب بودن جهت بازشوی دربها در جهت موافق با مسیر خروج
  • استفاده ازروشهای انشعابی درسیستمهای اعلام حریق کانونشنال ویا T-Tap درسیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر
  • عدم آماده بکار بودن مولد برق دوم(دیزل ژنراتور)، (Black out) آسانسور و همچنین عدم عملکرد صحیح روشنایی های اضطراری

 

*تذکر: هر گونه خطای عمدی به قصد فریب کارشناسان سازمان منجر به پیگیری حقوقی از طریق واحد حقوقی سازمان وقرار گرفتن در فهرست شرکتهای ممنوعه خواهد شد.

 

ضوابط درهای مقاوم در برابر حریق

 

دانلود ضوابط

لینک به دیدگاه

دستورالعمل احداث هلی پد (محل نشست و برخاست بالگرد) روی بام ساختمان های بلندمرتبه تهران

 

این دستورالعمل شامل ساختمانهاي بلند مرتبه با ارتفاع 45 متر و بالاتر و یا ساختمانهاي داوطلب احداث پد بالگرد با ارتفاع کمتر از 45 متر می باشد.

 

دانلود دستورالعمل

لینک به دیدگاه

ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق

 

این ضوابط در سال 1395 تدوین شده است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تعاریف

تذکرات کلی

خاموش کننده های دستی

  • نکات عمومی
  • تعداد خاموش کننده ها
  • جانمایی خاموش کننده ها
  • الزامات نصب و اجرا

اسپرینکلر

  • نکات عمومی
  • دسته بندی ساختمان ها و سیستم ها (جهت طراحی سیستم اسپرینکلر)
  • قوانین کلی نصب اسپرینکلرها
  • نکات کلی طراحی
  • ضوابط اسپرینکلرهای اسپری کننده استاندارد، بالازن و پایین زن
  • اسپرینکلرهای اسپری کننده استاندارد-دیواری
  • انتخاب سایز لوله های سیستم اسپرینکلر

لوله ایستاده آتشنشانی و سیستم اطفای حریق دستی

  • نکات کلی
  • اتصال مخصوص آتشنشانی
  • جانمایی و طراحی
  • جعبه های آتشنشانی

پمپ تأمین آب آتشنشانی

  • طراحی و محاسبات
  • نصب و اجرا

مخازن

 

دانلود ضوابط

لینک به دیدگاه

ضوابط ملاک عمل سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تعاریف

تذکرات کلی

تهویه هوای پارکینگ ها

  • نکات عمومی
  • تهویه مکانیکی به روش کانالی
  • تهویه مکانیکی به روش جت فن

تهویه و تخلیه هوای لابی و پیش ورودی پلکان

سامانه فشار مثبت

  • محاسبات
  • نکات اجرایی

 

دانلود ضوابط

لینک به دیدگاه

ضوابط ملاک عمل ایمنی معماری

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تعاریف

تذکرات کلی

راه های امداد و نجات

  • معابر
  • محل استقرار خودروی امدادی

ضوابط راه های خروج

  • ضوابط کلی پلکان خروج
  • ضوابط دسترس خروج
  • ابعاد و اندازه های مربوط به پله
  • دودبند کردن پلکان داخلی (یا فضای دوربند)
  • بازشوها
  • آسانسور

دسته بندی ساختمان ها

  • ساختمان های بلندمرتبه
  • ساختمان های مسکونی غیربلندمرتبه
  • تصرف های اداری
  • تصرف های تجاری
  • سایر تصرف ها
  • ساختمان های ترکیبی
  • ضوابط مشترک

استخر

جک خودرو

آتریوم

پارکینگ

مقاوم سازی ساختمان در مقابل حریق

الزامات مصالح نازک کاری دیوار و سقف در فضاهای مختلف

 

دانلود ضوابط

لینک به دیدگاه

ضوابط ملاک عمل سیستم های کشف و اعلام حریق

 

این ضوابط در سال 1391 تدوین شده است.

 

فهرست کلی مطالب:

مقدمه

تعاریف

کلیات

ضوابط ساختمان ها

شرایط طراحی

نکات عمومی

کاشف ها

سیستم های هشداردهنده با تحریک دستی

هشداردهنده های جانبی

استفاده های خاص

 

دانلود ضوابط

لینک به دیدگاه

مقررات و الزامات مقاوم سازی سازه های فولادی در برابر حریق توسط مواد پوششی معدنی

 

مقدمه

مقاوم سازي سازه ها بعنوان یکی از ارکان ایمنی ساختمان ها در برابر آتش از چند منظر قابل بررسی است، بعبارتی در صورت وقوع آتش سوزي در یک ساختمان، امکان خروج ساکنین در درجه اول حائز اهمیت است و پساز آن می بایستی امکان امدادرسانی توسط نیروهاي آتشنشانی و اکیپ هاي امداد و نجات فراهم شود و در نهایت، پایداري ساختمان بعنوان سرمایه ملی می بایستی حفظ شود. مقاوم سازي سازه ها در برابر آتش یکی از مقوله هاي مهم در صنعت ساختمان می باشد. این امر در کنار تأمین سیستم هاي اعلام و اطفاء حریق می تواند تضمین کننده ایمنی ساختمان باشد. در صورتی که به هر دلیل سیستم اطفاء توانایی خود را در خاموش نمودن آتش از دست داده باشد، سازه مقاوم سازي شده پایداري خود را براي تأمین زمان امدادرسانی حفظ خواهد نمود، بدین صورت که نیروهاي امدادرسانی زمان کافی براي خروج افرادي که در محاصره آتش قرار دارند را فراهم سازند تا پیش از فروریزي ساختمان، امکان خاموش نمودن آتش فراهم گردد. اهمیت این مسئله در ساختمان هاي مرتفع که عملا امکانات آتشنشانی بصورت مستقیم نمی تواند عمل نماید، نمود بیشتري پیدا می کند.

 

دانلود ضوابط

لینک به دیدگاه

ضوابط ملاک عمل ایمنی پارکینگ های مکانیزه

 

این ضوابط در مورد سه نوع پارکینگ مکانیزه تدوین شده است:

  • پارکینگ های مکانیزه مستقل
  • پارکینگ های مکانیزه ترکیبی
  • پارکینگ های مکانیزه پازلی (زیر-رو)

 

دانلود ضوابط

لینک به دیدگاه
  • 2 سال بعد...

ضوابط طراحی و اجرای آسانسورهای آتش نشانی و لابی های مرتبط با آنان

این ضابطه براي ساختمان هایی که از تاریخ 1396/7/1 به بعد ساخته می شوند اجرایی می باشد و در خصوص سایر ساختمان هایی که قبل از این تاریخ پروانه ساخت خود را دریافت نموده اند و یا تغییر نقشه به هر دلیلی دارند با توجه به شرایط معماري و تمهیدات ایمنی می بایست آسانسور موجود را به آسانسور آتش نشان تبدیل نموده به نحوي که در آن موارد ذیل لحاظ گردد.

  • الزامات عمومی براي آسانسور هاي آتش نشانی در معماري ساختمان
  • مراحل خروج از سرویس دهی آسانسور ها درساختمان در هنگام دریافت خبر حریق
  • الزامات فنی و تاسیساتی آسانسور هاي آتش نشانی
  • قوانین فضاهاي امن و لابی آسانسورها

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

چکیده ضوابط آشکارساز مونواکسید کربن در محیط های مسکونی

این ضوابط در سال 1395 توسط معاونت پيشگيري و حفاظت از حريق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران تهیه شده است.

  • مقدمه
  • منابع توليد مونواكسيد كربن
  • نصب
  • مكان قرار گيري آشكارساز مونواكسيد كربن
  • الزامات عمومي
  • توصيه به كاربران
  • اقدامات اضطراري

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مجموعه دستورالعمل های ارزیابی پوشش های معدنی پاششی محافظت کننده در برابر آتش برای سازه های فولادی

این مجموعه توسط سعيد بختياري و مسعود جمالي آشتياني و با همکاری ارسلان كلالي، ليلا تقي اكبري، علي مزروعي، زهرا درودياني و الهام عسكري مقدم تهیه شده است.

فصل اول: مقدمه
نگاهي به روش هاي استاندارد آزمون مقاومت در برابر آتش بر اي ستون های فولادی
محافظت در مقابل آتش براي ستونهاي فولادي
دماي بحراني ستونهاي فولادي
هدف و دامنه پژوهش

فصل دوم: چارچوب كلي - ارزيابي محصولات محافظت كننده در برابر آتش
كليات و دامنه كاربرد
دامنه كاربرد
دسته بندي كاربردها
تعاريف و اصطلاحات
ارزيابي مناسب بودن براي كاربرد
الزامات مورد نياز براي كارها و ارتباط آن با مشخصه هاي محصولات
روش هاي تصديق
ارزيابي و داوري در مورد مناسب بودن محصول براي كاربرد مورد نظر
فرضيات و توصيه هايي براي مناسب بودن كاربرد محصول ارزيابي شده
ارزيابي انطباق

فصل سوم: ارزيابي و صدور گواهينام ه فن ي بر اي اندودها و پوشش ها ي معدني محافظت كننده در برابر آتش
دامنه كاربرد
دسته بندي ها، انواع محصولات، مجموعه ها و سيستم ها
اصطلاحات
الزامات
روش هاي خاص ارزيابي
ارزيابي و داوري مناسب بودن محصولات يا مجموعه ها براي كاربرد مورد نظر
فرضيات و توصيه هايي براي ارزيابي مناسب بودن استفاده از محصولات
گواهينامه فني

فصل چهارم: تعيين مشاركت پوشش هاي معدني پاششي در مقاومت اعضاي فولادی سازهاي در برابر آتش– روش هاي آزمون
هدف و دامنه كاربرد
مراجع الزامي
اصطلاحات، تعاريف و كوته نوشت ها
تجهيزات آزمون
شرايط آزمون
آزمونه ها
نصب آزمونه ها
تثبيت شرايط آزمونه ها
اجراي ابزاربندي
روش اجراي آزمون
بيان نتايج
گزارش آزمون
ارزيابي
گزارش ارزيابي
محدوده هاي كاربرد نتايج ارزيابي

فصل پنجم: آيين كار اجراي پوشش هاي معدني پاششي محافظت كننده در برابر آتش
هدف و دامنه كاربرد
مراجع الزامي
اصطلاحات و تعاريف
اعتباردهي مستقل
كليات
آماده سازي سطح زيركار
روش هاي مختلف نگه داري مكانيكي
محافظت سازه در برابر آتش
رشد قارچ
مهارت در اجرا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ضوابط ملاک عمل تابلوبرق بوستر پمپ

این ضوابط در سال 1398 توسط معاونت پيشگيري و حفاظت از حريق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران تهیه شده است.

  • مقدمه
  • تعاریف
  • الزامات طراحی و اجرا
  • شمای فنی تجهیزات مورد استفاده در مدارات
  • جداول انتخاب سطح مقطع کابل
  • دیاگرام پمپ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...