رفتن به مطلب

محاسبات بار حرارتی ساختمان


ارسال های توصیه شده

محاسبات بار حرارتی ساختمان ها

 

اتلاف حرارتی ساختمان ها از دو طریق انجام می گیرد :

 

-اتلاف حرارت ازطریق دیوارها ، سقف ، کف ، پنجره و درب

 

-اتلاف حرارت از طریق نفوذ هوا

 

مقدار حرارت تلف شده از طریق سطوح ، از رابطه :

 

QF=KF(t2-t1)بدست می آید .

 

Q مقدار حرارت انتقال یافته برحسب کیلوکالری در ساعت

 

F سطح عبور جریان حرارت برحسب متر مربع یا ft2

 

t2وt1 درجه حرارت خارج و داخل ساختمان oFیا oC

 

K ضریب انتقال حرارت برحسبoF kcal/m2.hroC BTU/ft2.hr. مقدار K برحسب kcal/m2.oChr

 

برای سطوح مختلف ارزیابی و تعیین شده است .

 

ضریب اضافی rDضریب انقطاع :

 

بعد از بدست آوردن مقدار اتلاف از طریق فرمول Q=KF∆tباید درصد گیری نیز برای اتلاف حرارتی ویژه اضافه کرد، این ضریب به خاطر این است که وسایلی مثل پمپ ، دیگ و سوخت پاش باید مدتی در شبانه روز خاموش بمانند تا زود فرسوده نشوند. بدین منظور بایدقدرت آنها راکمی بیشتر در نظر گرفت همچنین باید درصدی نیز به خاطردیوارهای سرد درنظرگرفت که مجموع این درصدهارا به rD نمایش می دهند و به نام ضریب انقطاع خوانده میشود . مقدار rD رااز طریق سطوح –tmaxاختلاف درجه حرارت داخل و خارج -∑Fمجموع سطوح محیط (دیوارها، کف، سقف در وپنجره) است .

 

اتلاف حرارتی ازطریق نفوذ هوا

 

حرارت هوای داخل به سه طریق زیر ممکن است به خارج منتقل شود:

 

1-از راه سطح دیوارها و سایر جدارها(حتی اگر دیوار اندود باشد).

 

2-از راه درز پنجره ها و درها و نظایر آن .

 

3-از راه باز و بسته شدن در و پنجره ها و تجدید هوا .

 

نفوذ هوا از راه جدار ، به علت اختلاف فشار هوای داخل و خارج ساختمان است و مقدار آن به سرعت باد و نوع جدار در و پنجره بستگی دارد .

 

مقدار حرارت انتقالی از راه تجدید هوا از رابطه زیر بدست می آید.

 

Q=mc(t2-t1)

 

C حرارت مخصوص هوا برحسب kcal/kg.oC

 

mمقدار کیلوگرم هوای ورودی در ساعت.

 

t1درجه حرارت های داخل Co

 

t1 درجه حرارت هوای خارج oC

 

در این فرمول حرارت غیر محسوس هوا به حساب نیامده است ، اما در تهویه مذبوع در منحنی رطوبی

 

هوا بطور مستقیم میتوان اختلاف آنتالپ هوای داخل و خارج را(i2 –i1)در نظر گرفت .

 

در محاسبات پراتیکی فرمول تقریبی زیر مورد استفاده قرار می گیرد .

 

Qv=0.3aV(t2-t1)

 

که QVمقدار تلفات از راه تجدید هوا برحسب کیلوکالری درساعت.

 

a –تعداد دفعات در ساعت

 

V-حجم محل مورد محاسبه m3

 

(t2-t1)-اختلاف درجه حرارت داخل و خارج oC .

 

0.3 ضریبی است که با در نظر گرفتن گرمای ویژه حجمی به دست می آید .

 

در محاسبات اتلاف حرارتی از راه هوا باید دو مقدار هوا را که یکی از راه نفوذ بطور طبیعی واردساختمان

 

میشود ، با دیگری که بسته به تعداد دفعات تهویه اجباری باید وارد ساختمان کرد ،مقایسه کرد وهرکدام

 

بیشتر بود مقدار آن را در محاسبات حرارتی منظور کرد.

 

مقدار حرارت مورد نیاز ساختمان برابر است با مجموع تلفات حرارتی از طریق انتقال حرارت ازسطوح، با

 

در نظر گرفتن این که ضرایب و اتلاف از طریق نفوذ هوا است .

لینک به دیدگاه

یکی از سخت ترین کارهای زندگیم، لینک دادن یا کپی پیست کردن یه متن تو این سایته وقتی با اندروید وارد میشم :banel_smiley_4:

ولی یه چیزایی هست. اگه لازم داشتید بگید براتون لینک بدم

لینک به دیدگاه
چرا هیچ جا محاسبه ی میزان ابگرم مصرفی ساختمان و بار حرارتی ان تو توضیحاتشون نیست :ws38:

تو کتاب تاسیسات طباطبایی هست...

 

باید از جدول بخونی برای مصرف‌آب سرد،آب گرم هم حدود.۷۵ آب گرم میشه...

لینک به دیدگاه
تو کتاب تاسیسات طباطبایی هست...

 

باید از جدول بخونی برای مصرف‌آب سرد،آب گرم هم حدود.۷۵ آب گرم میشه...

 

بله دیدم

 

ممنون :icon_gol:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...