نكات و مشخصات فنی و الزامات تأسیسات الكتریكی پروژه كه مالك محترم می بایست رعایت نمایند:

1- كلیه كارهای تأسیسات الكتریكی ساختمان باید بر اساس موارد مندرج در نشریه 110 سازمان برنامه و بودجه اجرا گردد .

2- قبل از تهیه هر نوع كالا و تجهیزات مورد نیاز بایستی قبلاً نمونه ارسال وبه تأیید دستگاه نظارتی برسد.

3- لوله كشی سیستم های روشنایی و پریزهای برق با لوله های P.V.C سخت نمره 13.5 Pg برای چهار سیم و با نمره ی pg 16 برای شش سیم انجام شود .

4- لوله كشی سیستم های پریز برق و تلفن باید از كف انجام گیرد و باید سریعا به تایید دستگاه نظارتی رسانیده و روی آنرا با ملات ماسه سیمان ماهیچه كشی كرد.

5- لوله كشی هایی كه در سقف كاذب انجام می شود ترجیحاً از مسیرهای مشخص و مشترك و با بست و ساپورت مناسب انجام گردد .

6- از لوله های خرطومی پلاستیكی فقط برای انجام سیم كشی روی دیوار می توان استفاده كرد.

7- كلیه كلید ها باید سیم فاز را قطع كنند و نباید در مسیر سیم نول قرار بگیرند .

8-ارتفاع نصب كلیه كلیدها 120-110 سانتیمتر از كف تمام شده می باشد .

9-ارتفاع نصب پریزهای برق و تلفن در فضای اداری و اتاق ها 30 سانتیمتر از كف تمام شده و در فضاهای مرطوب (آبدارخانه – سرویس های بهداشتی – موتورخانه و . . . ) 120-110 سانتیمتر از كف تمام شده می باشد .

10- چراغ های دیواری 60 سانتیمتر پایین تر از سقف تمام شده نصب گردد .

11- سیم مصرفی برای كلیه سیستم ها باید از نوع NYAF و دارای علامت استاندارد و محصول كارخانجات معتبر باشد

12- برای جلوگیری از افت ولتاژ باید كنتور برق در نزدیكترین محل به تیر برق نصب شود .

13- برای جلوگیری از افت ولتاژ باید هر یك از مصرف كننده های پر قدرت (كولر- فریزرو . . .) از مسیر جداگانه ای تغذیه شوند .

14-تابلوهای برق ورودی و خروجی از پایین و بالا و از نوع دیواری و دسترسی از جلو می باشند و باید به گونه ای ساخته شوند كه حداقل درجه حفاظت IP44 را داشته باشد .

15- بدنه تابلوهای برق از ورق 1.5میلیمتر با رنگ كوره ای مناسب پخته شده بوده و به لولا و قفل و نوار پلاستیكی و پلاك مناسب مجهز شود .

16- هنگام خواباندن لوله ها و سیم كشی و اجرای سیستم اتصال زمین (ارتینگ) می بایست به تأیید مهندس ناظر برسند و تأییدیه دریافت نمایند .

17- مقطع كابل ورودی تابلوهای برق حداقل باید مقطع mm2 3*10 میلیمتر مربع را دارا باشند.

18- لوله های فلزی و پوشش های فلزی سیم های عایق دار ، نباید به عنوان سیم برگشت ، سیم نول یا سیم محافظ مورد استفاده قرار گیرد.

19- ارتفاع نصب زنگ اعلان حریق و جعبه تقسیم های تلفن ، صوتی و اعلان حریق cm 240 سانتیمتراز كف تمام شده می باشد.

20- ارتفاع نصب لبه ی بالایی تابلو برق CM 160 سانتیمتر از كف تمام شده می باشد.

21- شینه نول تابلوی اصلی MDP توسط سیم لخت مسی نمره 25میلیمتر مربع باید به چاه ارت متصل گردد.

22- سیم تغذیه ورودی اصلی واحد ها از نوع افشان و دارای حد اقل مقطع 6میلیمتر مربع بوده و از داخل لوله هدایت شوند.

23- سیم های مدارهای روشنایی از نوع افشان با حداقل مقطع 1.5میلیمتر مربع و سیم های پریزها و كولر از نوع افشان و با حداقل مقطع 2.5میلیمتر مربع باشند و مدار كولر با كلید مینیاتوری 16آمپر حفاظت گردد.

24- سیم های خط تلفن2*0.6میلیمتر مربع و سیم آنتن ازنوع هم مركز (كابل كواكسیال)Ω 75اهمی باشد .

25- سیم هایی كه در زمین (كف)كشیده می شوند باید به صورت كابل بوده و در درون لوله انجام شوند.

26- به منظور جلوگیری از خطرات جانی و مالی بعد از سفت كاری ساختمان باید نسبت به اخذ انشعاب كنتور برق اقدام شود و به هیچ وجه نباید از انشعاب های غیر مجاز استفاده شود كه در صورت مشاهده مراتب به مراجع ذیصلاح اطلاع داده می شود.

27- كلیه قسمت های فلزی تابلوهای توزیع فرعی ، سینی های كابل ، اسكلت فلزی ساختمان و . . . باید به سیستم اتصال زمین متصل گردند.

28- چاه ارت باید با یك رشته سیم مسی روكشدار نمره25mm میلیمتر مربع به شینه ارت تابلوی كنتور وصل گردد.

29- اتصال سیم ها به شینه ها (شمش های مسی تابلو) و مصرف كننده های دیگر فقط به وسیله پیچ و مهره مجاز است.

30- رنگ تابلوها باید از نوع پودری الكترواستاتیك بوده و حد اقل تا دمای 180 درجه سانتیگراد پخته شوند.

31- كلیه تابلو های برق بایستی دارای شمش نول و ارت جداگانه بوده و شمش ارت آن به زمین اتصال یابد.

32- سطح مقطع شمش نول حداقل نصف سطح مقطع فاز بوده و سطح مقطع شمش ارت و نول یكی باشند.

33- كلیه ترمینال ها و سر سیم ها باید دارای شماره بوده و كلیه المان ها پلاك نویسی گردند.

34- كلیه پیچ و مهره های استفاده شده در تابلوها باید از نوع گالوانیزه باشند.

35- جهت كابل های ورودی وخروجی باید محل بست كابل در نظر گرفته شود و شمش كشی مناسب جهت تسهیل سر كابل بندی انجام پذیرد.

36- برای تامین ارت حفاظتی باید یك حلقه چاه تا عمق زمین مرطوب ( سه متر ) حفاری گردد.لازم به ذكر است مقاومت سیستم اتصال زمین می بایست كم تر ازΩ 2اهم باشد كه جزییات ‍یك نمونه چاه ارت نمایش داده شده است.

37- در كلیه ساختمان های پنج طبقه و بیشتر نصب سیستم اعلان حریق و آسانسور الزامی است.

38- برای راه اندازی آسانسور انشعاب برق سه فاز الزامی است.

39- آسانسور باید توسط مؤسسه استاندارد تحویل گرفته شود.

40- كلیه افرادی كه جهت انجام سیم كشی-كابل كشی و اجرای تاسیسات الكتریكی استخدام می شوند باید صلاحیت علمی و تجربی آنها به تایید مهندس ناظر برسد.

 

- لازم به ذكر است كه در صورت اجرای موارد فوق بدون هماهنگی با مهندس ناظركه باعث بروز هر گونه مشكل و تخلف اجرایی گردد مهندس ناظر هیچ گونه مسئولیتی را در آن خصوص بر عهده نخواهد داشت.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...