ایااینورتر برای کنترل فن برجها بهترین راه حل است یا نه


ارسال های توصیه شده

[h=2]posticbfb.gif اینورتر برای کنترل فن برجها بهترین راه حل نیست[/h]

اخیرا بسیار دیده شده شرکتهای نگهدار تاسیسات پیشنهاد میدهند اینورتر جهت کنترل دمای برجهای خنک کن نصب شود . خاصیت نصب اینورتر روی برج خنک کن دوچیز است:

۱- کنترل پیوسته دما جهت عملکرد بهتر چیلر

۲ - کاهش مصرف برق :

الف - عملکرد مناسب اینورتر و اصلاح ضریب توان

ب - روشن و خاموش نشدن فن برجها و در نتیجه حذف جریان اولیه راه اندازی فن برجها

۳ - حذف مشکل تسمه پراندن برجها که ناشی از روشن و خاموش شدن فنها میباشد

اما
نکته قابل توجه اینست که این پیشنهاد بدلیل عدم کنترل یکپارچه تجهیزات چیلر و از جمله فن برجها
میباشد . در سیستم سنتی کنترل چیلر کنترل پمپ کندانسور و هر یک از فن برجها بصورت جداگانه انجام میشود و این باعث مشکلاتی میشود که نتیجه اش پیشنهاد هزینه بر اینورتر میباشد .

سیستم هوشمند کنترل چیلر جذبی و تراکمی با کنترل یکپارچه کلیه تجهیزات سرمایش نیاز به نصب اینورتر را برطرف مینماید.

قابل توجه است که بهینه سازی استفاده از اینورتر بسیار کمتر از سامانه کنترل هوشمند چیلر میباشد . دلیل این موضوع واضح است . سیستم هوشمند چیلر علاوه بر کنترل یکپارچه پمپهای کندانسور و فن برجها که عملکرد بهینه اینورتر را شامل میشود ، کنترل چیلرها را نیز بصورت بهینه انجام میدهد.

از دیگر نکات هزینه سیستم هوشمند چیلر جذبی و تراکمی میباشد که
معمولا هزینه سیستم هوشمند معمولا یک سوم یا یک دوم نصب اینورتر
میباشد.

لینک به دیدگاه

در ادامه ی صحبت ها و تکمیل بحث عرض میکنم که باید توجه داشت بهینه سازی انرژی مصرفی چیلر و برج خنک کن الزاما به معنی پایین آوردن هرچه بیشتر دمای آب ورودی به کندانسور چیلر نمی باشد، حالت بهینه وابسته به چگونگی بارهای چیلر و شرایط هوای بیرون است.

برخی شرکت های سازنده ی چیلر در حالت کلی کنترل دمای آب ورودی به کندانسور را اینگونه پیشنهاد می کنند:

 

1- کنترل روشن و خاموش شدن برج.

2- کنترل دمای آب کندانسور - ظرفیت کندانسور.

3- کنترل مقدار آب تغذیه.

4- کنترل های ایمنی.

 

در سیستم سنتی کنترل چیلر کنترل پمپ کندانسور و هر یک از فن برجها بصورت جداگانه انجام میشود و این باعث مشکلاتی میشود

 

 

این حالت یعنی، سیستم کنترل نخست پمپ کندانسور را به راه می اندازد تا ببیند جریان آب کندانسور برقرار است یا خیر؟ و اگر بله بود، چیلر روشن می شود. اگر ممکن است مشکلاتی که فرمودید از این طریق بوجود می آید را تشریح کنید؟

 

سیستم هوشمند کنترل چیلر جذبی و تراکمی با کنترل یکپارچه کلیه تجهیزات سرمایش نیاز به نصب اینورتر را برطرف مینماید.

 

 

چگونه نیاز به نصب اینورتر از بین می رود؟

لینک به دیدگاه

روشن بودن پمپ کندانسور جهت روشن شدن چیلر الزامی است.اما آیا یک پمپ روشن باشد یا دو پمپ ؟

جهت ساده شدن موضوع فرض میکنیم یک پمپ کندانسور و دو برج داریم . کنترل جداگانه برجها به اینصورت است که مثلا دمای هر کدام از برجها که زیر 27 آمد خاموش میشود و بالای29 که رود روشن میشود. اشکال این کار اینست که ممکن است برج یک دمایش 25 باشد و برج دو دمایش 31 باشد و جمع برجها 28 باشد . سیستم سنتی کنترل برج ، برج یک را خاموش میکند و برج دورا روشن مینماید.

سیستم هوشمند با توجه به مناسب بودن دمای کلکتور کندانسور تغییری ایجاد نمیکند . این روش تا حد زیادی نیاز به خاموش و روشن شدن فن برجها را کاهش میدهد.

حال فرض میکنیم امکان ورود دو پمپ کندانسور در مدار وجود دارد . در این شرایط سیستم هوشمند ابتدا یک پمپ کندانسور را روشن مینماید و سپس فنها را روشن مینماید . اگر پاسخگو نبود پمپ دوم را روشن مینماید .

اگر بخواهیم مثال بزنیم ابتدا پمپ یک روشن میشود اگر دما کلکتور برگشت کندانسور بیش از 29 بود فن یک اگر بیش از 30 بود فن دو اگر بیش از 32 بود پمپ کندانسور دو روشن میشود. اگر دما از 28 کاهش یابد پمپ 2 خاموش و اگر دما از 27 کاهش یابد فن 2 خاموش و اگر از 26 کاهش یابد فن یک خاموش میشود

البته این مثال بود و کنترل هوشمند خیلی پیچیده تر از این حرفهاست

تمام این مراحل کنترل توسط یک کنترلر انجام میشود و با توجه به توضیحی که داده شد خاموش و روشن کردن به حداقل کاهش میابد.

لینک به دیدگاه

[h=2]posticbfb.gif[/h] پارامتر تغییر پمپ های دور متغیر چیست؟ یک پارامتری باید باشد که دور پمپ بر اساس آن تنظیم شود آن چیست؟

 

 

چنانچه شما برای هر کندانسور یک پمپ دور متغیر در نظر بگیرید، کنترل پمپ می تواند از طریق احتلاف فشار مبرد در چیلر (اختلاف فشار طرف بالا و پایین) و تغییر دور انجام شود. و اگر از روش کلکتوری استفاده کنید، سرعت پمپ دور متغیر می تواند از طریق کنترل فشار دو طرف کندانسور انتهای مدار کنترل شود.

باز باید افزود که استفاده از پمپ های دور متغیر و تقسیم مدار برج به حالت های اولیه و ثانویه نیز می تواند مورد توجه باشد، که برای مدار اولیه برج از پمپ دور ثابت و برای مدار کندانسور چیلر ها از پمپ دور متغیر استفاده کرد.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...