سلام خدمت دوستان و مهندسین گرامی

شنیدم چیلرهای آپارتمانی جهت سرمایش از کف برای مناطق مرطوب مناسب نیست.

علتش چیه؟

اگر مطلبی در مورد ساختمان و نوع کارکرد این دستگاه دارید ممنون میشم به اشتراک بزارید

با تشکر

لینک به دیدگاه
سلام خدمت دوستان و مهندسین گرامی

شنیدم چیلرهای آپارتمانی جهت سرمایش از کف برای مناطق مرطوب مناسب نیست.

علتش چیه؟

اگر مطلبی در مورد ساختمان و نوع کارکرد این دستگاه دارید ممنون میشم به اشتراک بزارید

با تشکر

درود

این اصطلاح چیلر آپارتمانی رو تازه شندیدم. ولی چیلرهای جذبی برای مناطق مرطوب مناسبه مثل محل سکونت شما گرگان.

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=colspan: 3]شاید سئوالی که بسیاری از سازندگان واحدهای مسکونی و اداری دارند این است که چه سیستم سرمایش و گرمایشی انتخاب نمایند.آیا چیلر و موتورخانه را انتخاب نمایند؟ آیا پکیج گرمایشی و اسپیلت انتخاب خوبی است؟آیا کولر آبی و شوفاژ مناسب است؟آیا از اسپیلت سرد و گرم به همراه آبگرمکن لحظه ای استفاده گردد بهتر است؟ و...براي پاسخ به سئوالات بالا لازم است ابتدا در خصوص چيلر ، پكيج و اسپيليت يونيت توضيح بدهيم.

چيلر دستگاهي مي باشد كه با خنك كردن آب ،آب سرد مورد نياز جهت خنك كردن اتاق ها را فراهم مي كند كه معولا در اتاق ها فن كويل نصب مي گردد و اين آب سرد در فن كويل وارد شده و با دميدن هواي اتاق از روي كويل موجود در داخل فن كويل هواي اتاق سرد مي شود. بنابراين چيلر فقط توانايي تامين آبسرد را دارد و بنابراين جزء سيستم سرمايش مي باشد . معمولا وقتي از چيلر و فن كويل استفاده مي شود جهت گرمايش نيز از همين سيستم لوله كشي استفاده مي گردد فقط در زمستان به جاي آبسرد چيلر از ديگ جهت تامين آبگرم استفاده مي گردد و مشابه سيستم شوفاژ و رادياتور آبگرم داخل فن كويل ها چرخيده و با دمش باد گرم اتاق گرم مي شود .در اين سيستم چون موتورخانه وجود دارد آبگرم مصرفي نيز توسط يك منبع دوجداره يا منبع كويل دار گرم شده و جهت مصرف بهداشتي مانند استحمام و روشويي به داخل واحدها لوله كشي مي گردد .

بزرگترين حسن چنين سيستمي اين است كه از فضاي داخل اتاق و آپارتمان اكسيژني جهت احتراق مصرف نمي شود و تاثيري بر كيفيت هواي داخل آپارتمان ندارد .

بزرگترين عيب اين سيستم سرمايش و گرمايش مركزي عدم استقلال واحدها مي باشد .

پكيج گرمايشي (پكيج سرمايشي نيز در مقياس بزرگ وجود دارد) كه توانايي توليد همزمان آبگرم مصرفي و آب گرم مورد نياز سيستم گرمايش را دارد در اصل تركيبي از يك آبگرمكن لحظه اي و يك موتورخانه شوفاژ جمع و جور مي باشد .با استفاده از يك پكيج گرمايشي تنها امكان تامين آبگرم مصرفي و تامين گرمايش وجود دارد و امكان ايجاد برودت با پكيج گرمايشي وجود ندارد لذا جهت سرمايش بايد از تجهيزات ديگري مانند اسپيلت يونيت ،كولر آبي و يا چيلر استفاده نمود .

اسپيلت يونيت يا كولر گازي دستگاهي مي باشد كه مي تواند با استفاده از سيكل تبريد و به صورت يك پمپ حرارتي به عنوان تامين كننده سرمايش آپارتمان و همچنين به عنوان تامين كننده گرمايش آپارتمان مورد استفاده قرار گيرد.در اسپيلت اين گاز مبرد است كه به كمك سيكل تبريد و با كاركرد كمپرسور در يونيت داخلي ايجاد برودت مي نمايد و مي تواند با دميدن هواي اتاق ار روي كويل هاي اواپراتور ايجاد برودت نمايد .

اما پس از معرفي سيستم هاي سرمايش و گرمايش موقع تصميم گيري در خصوص انتخاب سيستم سرمايش و گرمايش مي باشد .جهت تصميم گيري بايد چند پارامتر زير را وزن دهي نماييد و سپس آنرا در امتياز معرفي شده در جدول زير ضرب نماييد وزن هر پارامتر بستگي به درجه اهميت ان پارامتر براي كارفرما دارد مثلا شايد هزينه اوليه نزد يك كارفرما بسيار مهم باشد و نزد كارفرماي ديگر از اهميت كمتري برخوردار باشد .

پارامتر اول : سطح آسايش مورد نظر

پارامتر دوم : سهولت نصب

پارامتر سوم : هزينه اوليه خريد تجهيزات

پارامتر چهارم : هزينه نگهداري و تعميرات

پارامتر پنجم: سهولت نگهداري و تعميرات

پارامتر ششم : استقلال واحدها و امكانات كنترل منطقه اي

پارامتر هفتم : طول عمر

پارامتر هشتم: ايمني و آلودگي

پارامتر نهم: محدوديت اقليمي

[TABLE=width: 465]

[TR]

[TD=width: 81]رديف[/TD]

[TD=width: 168]پارامتر[/TD]

[TD=width: 48]وزن[/TD]

[TD=width: 36]امتيازچيلر و فن كويل با موتورخانه مركزي[/TD]

[TD=width: 36]امتياز پكيج براي گرمايش . آبگرم مصرفي و اسپيلت براي سرمايش[/TD]

[TD=width: 48]امتياز اسپيلت براي سرمايش و گرمايش و آبگرمكن براي آبگرم مصرفي[/TD]

[TD=width: 48]امتياز پكيج براي گرمايش . آبگرم مصرفي و كولر آبي جهت سرمايش[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 81]1[/TD]

[TD=width: 168]سطح آسايش مورد نظر[/TD]

[TD=width: 48][/TD]

[TD=width: 36]100[/TD]

[TD=width: 36]100[/TD]

[TD=width: 48]100[/TD]

[TD=width: 48]50[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 81]2[/TD]

[TD=width: 168]سهولت نصب[/TD]

[TD=width: 48][/TD]

[TD=width: 36]50[/TD]

[TD=width: 36]75[/TD]

[TD=width: 48]100[/TD]

[TD=width: 48]75[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 81]3[/TD]

[TD=width: 168]هزينه اوليه خريد تجهيزات[/TD]

[TD=width: 48][/TD]

[TD=width: 36]50[/TD]

[TD=width: 36]75[/TD]

[TD=width: 48]90[/TD]

[TD=width: 48]100[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 81]4[/TD]

[TD=width: 168]هزينه نگهداري و تعميرات[/TD]

[TD=width: 48][/TD]

[TD=width: 36]50[/TD]

[TD=width: 36]75[/TD]

[TD=width: 48]75[/TD]

[TD=width: 48]100[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 81]5[/TD]

[TD=width: 168]سهولت نگهداري و تعميرات[/TD]

[TD=width: 48][/TD]

[TD=width: 36]50[/TD]

[TD=width: 36]75[/TD]

[TD=width: 48]75[/TD]

[TD=width: 48]100[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 81]6[/TD]

[TD=width: 168]استقلال واحدها و امكانات كنترل منطقه اي[/TD]

[TD=width: 48][/TD]

[TD=width: 36]50[/TD]

[TD=width: 36]100[/TD]

[TD=width: 48]100[/TD]

[TD=width: 48]100[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 81]7[/TD]

[TD=width: 168]طول عمر[/TD]

[TD=width: 48][/TD]

[TD=width: 36]100[/TD]

[TD=width: 36]75[/TD]

[TD=width: 48]50[/TD]

[TD=width: 48]75[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 81]8[/TD]

[TD=width: 168]ايمني و آلودگي[/TD]

[TD=width: 48][/TD]

[TD=width: 36]100[/TD]

[TD=width: 36]50[/TD]

[TD=width: 48]100[/TD]

[TD=width: 48]50[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 81]9[/TD]

[TD=width: 168] محدوديت اقليمي[/TD]

[TD=width: 48][/TD]

[TD=width: 36]100[/TD]

[TD=width: 36]100[/TD]

[TD=width: 48]75[/TD]

[TD=width: 48]50[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 81][/TD]

[TD=width: 168][/TD]

[TD=width: 48][/TD]

[TD=width: 36][/TD]

[TD=width: 36][/TD]

[TD=width: 48][/TD]

[TD=width: 48][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 100%, colspan: 3][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=width: 17]5cat.gif[/TD]

[TD=width: 100%][/TD]

[TD=width: 17]4cat.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=width: 30, align: right]2cat.gif[/TD]

[TD=width: 100%, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD=width: 30]1cat.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]اطلاعات مورد نياز :دبي آب كندانسور : ۵۴۰gpm

اختلاف دماي آب ورودي و خروجي برج خنك كن : Range =95-85=10 `F

اختلاف دماي خروجي و دماي مرطوب هوا :Aproach =85-75=10`F

با داشتن Range وAproach به جدول ضرايب تصحيح برج خنك كننده مراجعه مي نماييم و ضريب تصحيح را مي يابيم .ما به عنوان نمونه از كاتالوگ برج هاي خنك كننده شركت صنايع تهويه دماوند استفاده كرده ايم كه در اينصورت ضريب تصحيح 1.3 بدست مي آيد .

رابطه بين تناژ برج و دبي آب عبارتست از NS=gpm/3 يعني تناژ مورد نياز 3/540=180 مي باشد لذا با توجه به ضريب تصحيح 1.3 ظرفيت برج مناسب عبارت خواهد بود از‌:

180*1.3 =234 كه نزديكترين برج خنك كن شركت صنايع تهويه دماوند عبارتست از :DCT-260-1-6s

 

 

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 100%, colspan: 3][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=width: 17]5cat.gif[/TD]

[TD=width: 100%][/TD]

[TD=width: 17]4cat.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=width: 30, align: right]2cat.gif[/TD]

[TD=width: 100%, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD=width: 30]1cat.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]با توجه به اينكه برج خنك كن معمولا جهت خنك كاري آب به كار مي رود لذا اولين اطلاعات مورد نياز مشخصات آبي مي باشد كه بايد خنك شود.اين مشخصات شامل:۱- دبي آب

۲- دماي ورودي آب

۳- دماي مورد نياز در خروجي برج خنك كن

همچنين با توجه به اينكه عملكرد برج خنك كن كه يك سيستم تبخيري مي باشد كاملا وابسته به شرايط هوا می باشد لذا مشخصات آب و هواي محل نصب برج خنك كن نيز بايد در دسترس باشد كه اين مشخصات شامل مورد زیر می باشد:

دماي مرطوب محيط


با داشتن دبی آب و دمای ورود و خروج آب از برج از رابطه زیر می توان میزان حرارتی که باید منتقل شود را محاسبه نمود :

Q=m .C .(t2-t1)

ظرفيت گرمايي آب 4200 ژول بر كيلوگرم بر درجه سانتيگراد مي باشد .بنابراين با داشتن ميزان دبي وزني آب مي توان ميزان حرارت انتقالي را محاسبه نمود.

فرض كنيند قرار است ميزان 160 ليتر در ثانيه آب از دماي 35 درجه سانتيگراد به دماي 30 درجه سانتيگراد خنك شود .ميزان حراتي كه بايد از آب گرفته شود مي شود :

160*4200*5 =3،360،000 وات يعني معادل 3360 كيلو وات

همانطور كه مي دانيد هر كيلو وات معادل 3440Btu/hr بوده و هر تن تبريد نيز معادل 12000Btu/hr مي باشد لذا ظرفيت برودت مورد نياز 963 تن تبريد خواهد بود .

اما معمولا اطلاعات و ظرفيت برج ها در كاتالوگ بر اساس شرايط استاندارد ورود آب با دماي 95 درجه فارنهايت و دماي خروج آب 85 درجه فارنهايت و دماي مرطوب هواي 75 درجه فارنهايت ارايه مي گردد و به جهت انتخاب برج خنك كن مناسب لازم است از ضريب تصحيح استفاده نمود .

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

فهميدن نوع سيستم براي گرمايش وسرمايش براي كاربري هاي مختلف چيزي زياد مشكلي نيست

تو فاز يك رو همين بحث ميشه چه سيستمي كجا استفاده بشه و به كارفرما ميگند و كارفرما باتوجه به هزينه اي كه ميخواد بكنه انتخاب ميكنه

با مورد شماره شش شما موافق نيستم چون هر فضاي ميتونه دماشو خودش كنترل كنه توسط ترموستات فن ، ميتونه دور فن رو كم زياد يا متوسط كنه

برخلاف كولر ابي ،

انتخاب نوع سيستم براي ساختمان درسته دردرجه اول هزينه مهمه ولي ازاون مهمتر شرايط اجرايي اون براي پروژه مي باشد

و مهمتر از اون شرايط اقليم اب وهوايي و كاربري اون فضا مي باشد .

انتخاب سيستم كار ژيچيده اي نيست فقط كمي نياز به تجربه داره كه چه سيستمي كجا استفاده بشه تا بهترين راندمان و بازدهي رو به ما بده

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...