چند نکته در طراحی تاسیسات امفی تئاتر مهمه مثل :

1- در این ساختمان ها بار اصلی سرمایشی ناشی از حضور افرادو تغذیه هوای تازه است. تعداد افراد را می توان از تعداد صندلی ها و یا با تقریب حدود 7.5 تا 10 ft2به ازای هر نفر تخمین زد.

2- هوای تازه مورد نیاز افراد برای این ساختمان ها طبق استاندارد 62 انجمن ASHRAE بین 15 تا 60 CFM به ازای هر نفر است.

3- بازده *****های هوای ساختمان های تجمعی باید 30% باشد.

4- در فصل سرمایشی معمولا هوای قسمت جایگاه ها از بالا تغذیه می شودو برگشت هوا می تواند از زیر صندلی ها و یا ارتفاع پایین در اطراف جایگاه ها صورت پذیرد. اگر دریچه های برگشت در زیر صندلی نصب شوند نباید سرعت هوا از275 FPM بیشتر باشد. استفاده از دریچه هایی که فاصله آن ها از یکدیگر 30 Cm است نتایج رضایت بخشی خواهد داشت.

لینک به دیدگاه

مرسی از تاپیک جدیدت مهندس

لطفاً کلیه مطالب مربوط به آمفی تئاتر رو در این تاپیک قرار بدید و بصورت سلسله وار پیش ببرید..

مرسی مهندس :a030:

لینک به دیدگاه
مرسی از تاپیک جدیدت مهندس

لطفاً کلیه مطالب مربوط به آمفی تئاتر رو در این تاپیک قرار بدید و بصورت سلسله وار پیش ببرید..

مرسی مهندس :a030:

مهندس امفی تئاتر چیزه خاصی نداره همون 4 مبحثی که گفتم خیلی مهمه

وکلا کارای تاسیساتی همینه هر بخش برای خودش ی سری بحث خواص داره ولی در کل همه روش ها در اخر یکی هستند

 

بحث تخصصی امفی تئاتر بحث مثبت بودن فشار هوای داخل نسبت به بیرون میباشد

و بحث مهمتر اگزاست اون وکانال کشی که باتوجه به هر پروژه ای فرق میکنه

لینک به دیدگاه
  • 4 ماه بعد...
میشه در مورد نوع دریچه ها هم مطلب بزارین؟؟؟:a030:

واسه امفی تئاتر چه نوع دریچه ای می خواد؟؟؟؟

 

اصولا طبق تعريف هندبوك اشري سيستم ها به دو دسته محلي و مركزي تقسيم مي شوند

و طبق application اشري سيستم هاي كه كاربري جمعي دارند همچون امفي تئاتر ، سالن هاي اجتماعات و كتابخانه ها بايد از سيستم هاي هواي براي گرمايش و سرمايش استفاده كنند

وقتي ميايم از اين سيستم استفاده ميكنيم به طبع دريچه هاي خاص خودش رو طلب ميكنه

زماني كه ميايم از سيستم هاي هواي استفاده ميكنيم حتما بايد سقف كاذب داشته باشيم

وقتي سقف كاذب داريم پس كمتر سراغ دريچه هاي ديواري از نوع خطي ميريم

دريچه هاي از نوع ديفيوزري چهارگوش مي باشد

كه خود اين دريچه هاي ديفيوزري به حالت هاي مختلفي تقسيم مي شوند ، دو طرفه ، سه طرفه ، چهار طرفه

كه هر كدام براساس شرايط و موقعيت مياند انتخاب مي شوند

-

لازم ميدونم متذكر شوم اموزشي تحت عنوان طراحي محاسبات و ترسيم كانال ، رو مدتي است به ياري پروردگار منان به تمام رسانديم و در اينترنت قرار داديم كه به فصل هاي همچون : اصول طراحي كانال - انواع دريچه ها و نوع كاربرد انها در صنعت - محاسبات كانال به وسيله نرم افزار - ترسيم كانال در اتوكد - حل پروژه نمونه - و نكات اجراي در طراحي و اجراي كانال در اين اموزش گنجانده شده است

در صورتي كه تمايل داشتيد پيام خصوصي دهيد.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...