نام فارسي و لايتن رله‌هاي حفاظتي وكداستانداردansi


samyar

ارسال های توصیه شده

[table=align: Right]

[tr]

[td]رديف

[/td]

[td]نام فارسي و لايتن رله‌هاي حفاظتي[/td]

[td=align: Center]كداستانداردansi

[/td]

[td] توضيح مختصر نحوه عملكرد

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]1

[/td]

[td]رله راه‌انداز تأخيري و يا رله وصل كنندهtime delay starting orclosing relay

[/td]

[td]2

[/td]

[td]يكي از رله‌هاي كمكي بوده كه با تأخير عمل كرده و باعث ارسال فرمان وصل ديگر رله‌ها مي‌شود.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2

[/td]

[td]رله اينترلاكchecking or interlocking relay

[/td]

[td]3

[/td]

[td]اين رله شرايط لازم جهت تغيير وضعيت كليد را كنترل نموده در صورت برقراري شرايط، ديژنكتور يا سكسيونر قادر به تغيير وضعيت خواهد بود.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]3

[/td]

[td]كنتاكتور اصليmastercontactor

[/td]

[td]4

[/td]

[td]اين كنتاكتور در مدار اصي قرار داشته و داراي بالاترين توان قطع و وصل در مدار مي‌باشد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]4

[/td]

[td]رله ديستانس (فاصله‌ياب)distancerelay

[/td]

[td]21

[/td]

[td]اين رله با اندازه‌گيري مقدار امپدانس ديده شده در شبكه در صورت كاهش آن از ميزان تنظيمي (در زمان بروز خطاي فازها) عمل مي‌كند.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]5

[/td]

[td]رله ديستانس (فاصله‌ياب)distancerelay

[/td]

[td]n21

[/td]

[td]اين رله با اندازه‌گيري مقدار امپدانس ديده شده در شبكه در صورت كاهش آن از ميزان تنظيمي (در زمان بروز خطاي فاز و زمين) عمل مي‌كند.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]6

[/td]

[td]رله افزايش شار مغناطيسيoverflux relay

[/td]

[td]24

[/td]

[td]بر اثر افزايش بيش از حد شار مغناطيسي ترانسفورماتور ناشي از افزايش ولتاژ و تغيير سريع فركانس عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]7

[/td]

[td]رله چك كننده حالت سنكرونsynchronizingcheck relay

[/td]

[td]25

[/td]

[td]اين رله در صورت برقراري شرايط سنكرون در دو طرف يك كليد قدرت امكان وصل آن را فراهم مي‌سازد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]8

[/td]

[td]رله افزايش درجه حرارت روغنoiltemperature relay

[/td]

[td]26

[/td]

[td]هرگاه درجه حرارت روغن ترانسفورماتور از حد تنظيم شده فراتر رود عمل مي‌كند.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]9

[/td]

[td]رله كاهش ولتاژunder voltage relay

[/td]

[td]27

[/td]

[td]در صورت كاهش ولتاژ بيش از حد تنظيمي عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]10

[/td]

[td]رله خبريannunclatorrelay

[/td]

[td]30

[/td]

[td]اين رله در صورت دريافت سيگنال با روشن شدن لامپ آن بصورت چشمك زدن عملكرد و يا تغيير يك وضعيت را اعلام مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]11

[/td]

[td]رله جهت دار قدرتيdirectionalpower relay

[/td]

[td]32

[/td]

[td]اين رله جهت عبور توان را كنترل نموده و در صورت مغايرت آن با جهت موردنظر عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]12

[/td]

[td]رله كاهش توان يا جريانundercurrent or under power relay

[/td]

[td]37

[/td]

[td]در صورت كاهش مقدار جريان يا توان از حد تنظيم شده عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]13

[/td]

[td]رله مؤلفه منفي جريانreversephase or phase balance current relay

[/td]

[td]46

[/td]

[td]در صورت جابجا شدن فازها و يا ايجاد نامتعادلي جريان بين فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفي عمل مي‌كند.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]14

[/td]

[td]رله حرارتي ترانسفورماتورtransformerthermal relay

[/td]

[td]49

[/td]

[td]در صورت افزايش درجه حرارت ترانس به بيش از حد تنظيمي عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]15

[/td]

[td]رله افزايش درجه حرارت سيم پيچwinding temperature relay

[/td]

[td]49

[/td]

[td]هرگاه درجه حرارت سيم پيچ ترانسفورماتور از حد تنظيم شده فراتر رود عمل مي‌كند.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]16

[/td]

[td]رله جريان زياد لحظه‌ايinstantaneousover current relay

[/td]

[td]50

[/td]

[td]اين رله در صورت بروز اتصالي‌هاي شديد در تجهيزات شبكه به صورت آني عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]17

[/td]

[td]رله اتصال زمين لحظه‌اي instantaneous earth fault relay

[/td]

[td]n 50

[/td]

[td]در صورت بروز اتصالي‌هاي فاز با زمينش ديد در تجهيزات شبكه به صورت آني عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]18

[/td]

[td]رله جريان زياد تأخيري timedelay overcurrent relay

[/td]

[td]51

[/td]

[td]در صورت بروز اتصالي فازها در شبكه با تأخير زماني لازم و هماهنگ شده با ساير رله‌هاي حفاظتي عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]19

[/td]

[td]رله اتصال زمين تأخيري tme delay earth fault relay

[/td]

[td]n51

[/td]

[td]در صورت بروز اتصالي فاز با زمين در شبكه با تأخير زماني لازم و همانگ شده با ساير رله‌هاي حفاظتي عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]20

[/td]

[td]رله اتصال زمين حساس sensitive earth fault relay

[/td]

[td]n51

[/td]

[td]اين رله نسبت به جريان‌هي اتصال زمين كم، حساس مي‌باشد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]21

[/td]

[td]رله اتصال زمين پشتيبانstandbyearth fault relay

[/td]

[td]n51

[/td]

[td]مشابه رديف 19 ولي با تأخير زماني بيشتر به صورت پشتيبان عمل مي‌كند.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]22

[/td]

[td]كليد قطع كننده مدار متناوبa.c.circult breaker

[/td]

[td]52

[/td]

[td]كليد قرار گرفته در مداراتac براي قطع زيربار

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]23

[/td]

[td]رله ضريب قدرتpower factor relay

[/td]

[td]55

[/td]

[td]اين رله با تغيير ضريب قدرت از حد تنظيم شده عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]24

[/td]

[td]رله اضافه ولتاژover voltage relay

[/td]

[td]59

[/td]

[td]در صورت افزايش ولتاژ به بيش از حد تنظيمي عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]25

[/td]

[td]رله نامتعادلي ولتاژها و يا جريان‌هاvoltage or current unbalanceralay

[/td]

[td]60

[/td]

[td]اين رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها يا جريان‌ها عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]26

[/td]

[td]رله عملكرد فيوزfuse failure relay

[/td]

[td]60

[/td]

[td]هرگاه در مد ار ثانويه ترانسفورماتورهاي ولتاژ اشكالي بوجود آمده و باعث قطع كليد ـ فيوز گردد، اين رله عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]27

[/td]

[td]رله بوخهولتزbuchholtz relay

[/td]

[td]63

[/td]

[td]اين رله در زماني كه در داخل ترانسفورماتور گاز ايجاد شده يا چرخش سريع روغن بوجود آيد عمل مي‌كند.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]28

[/td]

[td]رله دريچه انفجارpressurerelief relay

[/td]

[td]d62

[/td]

[td]اين رله در زماني كه فشار داخل تانك اصلي ترانسفورماتور از حد تعيين شده تجاوز نمايد عملكرد دارد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]29

[/td]

[td]رله اتصال زمين محدودهrestricted earth fault

[/td]

[td]64n87

[/td]

[td]اين رله در زماني كه در محدوده كار رله اتصال زمين به وجود آيد، عمل مي‌كند.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]30

[/td]

[td]رله حفاظتي اتصال زمين (ولتاژ باقيمانده)(residual voltage) earth fault relay

[/td]

[td]64

[/td]

[td]اين رله در صورت ايجاد ولتاژي بيش از حد تنظيمي در نوترال ترانسفورماتور يا ژنراتور عمل مي‌كند.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]31

[/td]

[td]رله اضافه جريان جهت‌دارdirectional over current relay

[/td]

[td]67

[/td]

[td]در صورت بروز اتصالي فازها در جهت ديد رله مطابق تنظيمات رله عمل خواهد كرد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]32

[/td]

[td]رله اتصال زمين جهت‌دارdirectional earth fault relay

[/td]

[td]c67

[/td]

[td]در صورت بروز اتصالي فاز با زمين در جهت ديد رله عمل خواهد كرد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]33

[/td]

[td]رله بلوك (مسدود) كنندهblockingrelay

[/td]

[td]68

[/td]

[td]اين رله در صورت تحريك، يك يا چند عملكرد را بلوكه (مسدود) خواهد نمود.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]34

[/td]

[td]رله سطح روغنoil level relay

[/td]

[td]71

[/td]

[td]هرگاه سطح روغن ترانسفورماتور به هر دليل از حد تنظيمي افزايش يا كاهش يابد، عمل مي‌كند.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]35

[/td]

[td]رله آلارمalarm relay

[/td]

[td]74

[/td]

[td]تحريك اين رله منجر به برقراري آلارم خواهد شد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]36

[/td]

[td]رله كنترل مدار قطع ديژنكتورtripcircuit supervision relay

[/td]

[td]74

[/td]

[td]هرگاه در مدار كنترل قطع و وصل ديژنكتور اشكالي بوجود آيد، عمل مي‌كند.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]37

[/td]

[td]رله جريان زياد (dc)d.c. Over current relay

[/td]

[td]76

[/td]

[td]در صورت افزايش جريان dcبه بيش از حد تنظيمي، اين رله عمل خواهد كرد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]38

[/td]

[td]رله عمل كننده با سيگنال رله پروتكشنteleprotectionoperating relay

[/td]

[td]77

[/td]

[td]رله مشخص كننده عمل سيتسم تله پروتكشن

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]39

[/td]

[td]رله اندازه‌گيري زاويه فازphaseangle measuring relay

[/td]

[td]78

[/td]

[td]اين رله زاويه فاز بين دو پارامتر را اندازه‌گيري و در صورت خارج بودن از محدوده تنظيمي عمل خواهد كرد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]40

[/td]

[td]رله وصل مجددreclosingrelay

[/td]

[td]79

[/td]

[td]اين رله در صورت قطع خودكار فيدر ناشي از خطاهاي مجاز به وصل مجدد، عمل مي‌كند.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]41

[/td]

[td]رله فركانسيfrequency relay

[/td]

[td]81

[/td]

[td]در صورت تغيير فركانس شبكه از حد مجاز عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]42

[/td]

[td]رله انتخاب كننده (كنترل اتوماتيك)يا انتقال دهنده عمل كنترلautomaticselective relay transfer or control

[/td]

[td]83

[/td]

[td]با تحريك اين رله و بسته به شرايط پيش‌بيني شده يكي از دو وضعيت (عملكرد اتوماتيك رله) و يا (انتقال فرمان به واحدي ديگر) انتخاب مي‌شود.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]43

[/td]

[td]رله دريافت سيگنال تريپ از طريق سيم پيلوت يا كاربرcarrier or pilot wire receive relay

[/td]

[td]85

[/td]

[td]اين رله در صورت دريافت سيگنال قطع از پست مقابل از طريق كابل پيلوت يا كاریر نسبت به قطع كليد اقدام مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]44

[/td]

[td]رله لاك اوت (قفل كننده)lockingout relay

[/td]

[td]86

[/td]

[td]در صورت عملكرد سيستم حفاظتي كه مبين اشكال در تجهيزات شبكه و يا آسيب ديدگي آنها باشد فرمان وصل فيدر را مسدود مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]45

[/td]

[td]رله ديفرانسيل (تفاضلي)differentialprotective relay

[/td]

[td]87

[/td]

[td]اين رله در صورت عدم توازن جريان‌هاي ورودي و خروجي عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]46

[/td]

[td]رله ديفرانسيل ترانسفورماتورtransformerdifferential relay

[/td]

[td]t87

[/td]

[td]در صورت عدم توازن بين جريان‌هاي ورودي و خروجي ترانسفورماتور كه ناشي از بروز خطا در داخل آن است عمل مي‌نمايد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]47

[/td]

[td]رله ديفرانسيل خط يا كابلlinedifferential relay

[/td]

[td]l87

[/td]

[td]در صورت اختلاف بين جريان ابتداء و انتهاي خط يا كابل عمل مي‌كند.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]48

[/td]

[td]رله كنترل اتوماتيك ولتاژautomaticvoltage regulator relay

[/td]

[td]90

[/td]

[td]وظيفه اين رله، ثابت نگهداشتن ولتاژ ثانويه ترانسفورماتور از طريق كنترل تپ‌ها مي‌باشد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]49

[/td]

[td]رله فرمان قطعtrip relay

[/td]

[td]94

[/td]

[td]اين رله در مسير فرمان رله اصلي قرار گرفته و از طريق آن كويل قطع ديژنكتور تحريك مي‌گردد.

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]50

[/td]

[td]رله فاصله يابfault locator relay

[/td]

[td]96

[/td]

[td]اين رله مي‌تواندفاصله محل اتصالي بوجود آمده روي خطوط از محل پست را تعيين نمايد.

[/td]

[/tr]

[/table]

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...