در سیستم های تهویه مطبوع آب به عنوان یك سیال مهم در انتقال گرما یا سرما به فضای مورد نظر شناخته می شود بنابراین تعیین دبی آب ( حجم آب گذرنده در واحد زمان ) یكی از پارامترهای مهم در طراحی سیستم های گرمایش و سرمایش می باشد.

 

الف ) تعیین دبی آبگرم سیستم گرمایشی :

 

1- روش علمی :

 

در این روش برای تعیین حجم آب گذرنده در كل سیستم گرمایش كافی است با محاسبه بار حرارتی سیستم از فرمول زیر استفاده كنیم :

 

GPM = Q / (8.33*60*dT)

 

GMP : دبی آبگرم در حال گردش بر حسب گالن در دقیقه

 

Q : بار گرمایی بر حسب BTU / HR

 

8.33 : وزن مخصوص آب بر حسب پوند بر گالن

 

60 : تبدیل یك ساعت به دقیقه

 

dT : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم گرمایش.

 

 

2- روش كاربردی :

اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم گرمایش معمولاً برابر 20 درجه است، بنابراین :

 

GPM = Q / 10000

 

 

 

ب ) تعیین دبی آب سرد سیستم سرمایشی :

 

1- روش علمی :

 

GPM = Q / (8.33*60*dT)

 

Q : بار سرمایی بر حسب BTU / HR

 

dT : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم سرمایش.

 

 

 

2- روش كاربردی :

اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم سرمایش معمولاً برابر 10 درجه است، بنابراین :

 

GPM = Q / 5000