رفتن به مطلب

تعیین و تخمین بار گرمایی ساختمان


ارسال های توصیه شده

برای تعیین و تخمین بار گرمایی ساختمان دو روش وجو دارد :

روش اول :

به طو رکلی بار گرمایی برای اغلب ساختمان ها بین 20 تا 60 BTU / HR به ازای هر فوت مربع یا 200 تا 600 BTU / HR به ازای هر متر مربع تخمین زده می شود که میانگین 25 تا 40 به ازای هر فوت مربع و میانگین 250 تا 400 برای هر متر مربع بنا به شرایط اقلیمی گرم با سرد برای تخمین و برآورد کلی بیشتر به کار می آید.

برای ساختمان های خاص با صد در صد هوای تازه مانند بیمارستان ها و آزمایشگاه ها دامنه تخمین بار گرمایی بین 40 تا 120 BTU / HR به ازای هر فوت مربع یا 400 تا 1200 BTU / HR به ازای هر متر مربع است.

روش دوم :

روش دیگر برای تخمین بارهای گرمایی با جزئیات بیشتر تخمین انتقال حرارت از طریق جدار ها و جمع آن با بار گرمایی ناشی از هوای نفوذی است. در این روش می توان مطابق زیر بار گرمایی جدارها و هوای نفوذی را برآورد و سپس با هم جمع نمود :

تخمین بار گرمایی به ازای هر فوت مربع جدار خارجی با مصالح بنایی بدون عایق :

Q = 0.4 dT

تخمین بار گرمایی به ازای هر فوت مربع جدار خارجی با مصالح بنایی با عایق :

Q = 0.06dT

تخمین بار گرمایی به ازای هر فوت مربع مشرف به خارج :

Q = 0.9dT

تخمین بار گرمایی ناشی از نفوذ هوا به ازای هر فوت مکعب از حجم فضا :

Q = 0.027 dT

تخمین بار گرمایی ناشی از تعویض مکانیکی هوا :

Q = 1.08*CFM*dT

در تمامی روابط محاسبات تخمینی و تقریبی فوق dT بیانگر اختلاف دمای داخل و خارج بر حسب فارنهایت و Q بیانگر مقدار اتلاف گرما بر حسب BTU / HR است . CFM نیز بیانگر مقدار تعویض هوای مکانیکی بر حسب فوت مکعب در دقیقه است.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...