Farzaaneh 3058 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اردیبهشت، ۱۳۹۵ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1) خط گرم: برق قطع نمی شود کارگاه محصور شده و با ایجاد ساختار ایزولاسیون و کاور کردن هادیهای برقدار کار انجام می گردد. در شرایط کار خط گرم خودروی بالابر بایستی توسط ارت موقت ایمنی گردد تا در صورت برخورد شبکه با خودرو حفاظت کافی وجود داشته باشد. 2) خط سرد: برق قطع می گردد، شبکه آزمایش، تخلیه، و ارت موقت می شود و پس از محصور کردن الکتریکی و فیزیکی کار انجام می شود. طبق موارد گفته شده برای انجام هر کار به روش خط سرد نیاز به ارت موقت خواهد بود. برای کار روی شبکه 20kv پس از قطع برق باید شبکه آزمایش و تخلیه گردد که این امر در شبکه هوایی از #تفنگ پرتاب و شبکه زمینی از تفنگ کابل پنچرکن استقاده می گردد. 2 نقل قول لینک به دیدگاه